空调显示e6的数字代码表示空调出现内外机通讯故障,这可能是空调死机、内外信号点漏电或者折断、电路板损坏等情况。原因及解决方法:
1、可能是内外机信号连接线断了,更换内外机信号连接线。
2、如果不是上面的故障,测量一下外机板信号端口的供电电压,如果电压在3.0V5V之间,说明空调内外机通讯没有问题,故障应该在变频主板或者模块上。
3、如果测得的外机板信号端口电压是0V到1V左右,表示室内机**电路板出现故障,进行更换后再进行尝试。
4、如果室外机变频模块很烫,但是供电电压异常,说明这个模块有问题,需要更换新的。
5、室外风机转的比较慢或者有时转有时不转,这说明外风机出现故障,更换后再试机。